Полная версия этой страницы:
Обвязка 4-х трубного фанкойла
вованский
15.2.2013, 8:11
Всем доброго дня! Интересует вопрос по обвязке 4-х трубного фанкойла! Фанкойл канального типа с подмесом свежего воздуха. Если подключения по холоду понятны, то с подключением по теплу не все глладко: подмес холодного воздуха, означает ли это, что нужно ставить смесительный узел с циркуляционным насосом как на калорифер для защиты от замерзания теплообменника и к клапану привод 0-10 В?
Смесителя и насоса не надо, достаточно двухходового клапана на линию подачи теплоносителя. А вот защита от замерзания (остановка вентилятора, закрытие заслонки на притоке) должна присутсвовать. Здесь как на приточке.
вованский
18.2.2013, 10:19
Тогда лучше поставить 3-х ходовой разделительный клапан с приводом 0-10 В!
Для отопления Вы выбрали наихудший вариант. Если часть теплоносителя пойдёт в байпас, фанкойлу придётся работать на повышенных оборотах, А "обратка" при этом будет иметь повышенную температуру.
Обычно достаточно двухходового on-off клапана, а регулировать теплоотдачу комфортнее и проще оборотами вентилятора фанкойла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.